Вопрос: Уплотнительные плитки и кабельные трассы в пожаротушении центра обработки данных


Мне было поручено переместить небольшой центр данных (3 стойки) в новое здание, где была построена серверная комната с водяными спринклерами. Вопрос был поднят, и подрядчик изменил его на систему FM200. Я не уверен, кто нанял этих парней, и каков результат будет b / c, они повернулись ко мне, чтобы узнать, как запечатать кабельные маршруты, идущие в потолок (похоже, они должны это знать?).

По существу, у нас есть кабельная лестница, идущая от стойки к стене, и все кабели соединены в 2 x 3 или 4 дюйма пучки, проходящие через потолочную плитку.

Идея подрядчиков заключалась в том, чтобы сформировать «воротник», чтобы обернуть вокруг каждого пучка трубопроводами из пвх и заполнить его пеной ... Я видел это с крытыми / наружными кабелепроводами, такими как те, которые могут вернуться к демарку.

Это хорошая идея? Кажется, что любое движение на кабелях может вызвать зазоры в пене ... или пена может повлиять на изоляцию кабелей ... и кажется, что это будет огромная боль для запуска кабелей в будущем ...

Какое правильное решение? Заранее спасибо!


5
2017-12-14 16:47


Источник


Наши кабельные подрядчики обычно используют красную огнезащитную шпатлевку при работе с кабелепроводом в наших центрах обработки данных. Он выглядит и чувствует себя как глина, хотя я не уверен, что они называют это, поскольку я полагаюсь на них для такого рода вещей. - Paul Ackerman
Техническим термином для этого является Firestop, - Andrew


Ответы:


Честно говоря, вы не сможете создать 100% воздухонепроницаемую комнату. Нет смысла пытаться. Большинство систем пожаротушения преднамеренно спроектированы с определенным количеством выходящего воздуха. Это было сказано ... Парень, продающий продукты DuPont, должен был проконсультироваться по этому вопросу. Вы клиент, а не поставщик услуг.


6
2017-12-14 17:02



Как говорит TCW, люди FM200 должны войти и протестировать в помещении (в основном, они создают давление, а затем смотрят, как избыточное давление ухудшается более 10-30 минут). Они посоветуют, сколько требуется уплотнения, и если они вообще хороши, они будут советовать о том, как это сделать. Вы можете вызвать больше проблем, чем если бы вы использовали, например, материалы, не содержащие пламени, для уплотнения под давлением! - MadHatter
@MadHatter - Я прочитал это как «Как Вкусная жена комы говорит ... »- взял меня на минуту, чтобы понять, что вы имели в виду TheCompWiz;) - Mark Henderson♦


пройдя это упражнение, прежде чем вы будете веселиться. Даже если они понимают это по своим стандартам, ваш местный фельдмаршал может иметь другое мнение. Моя рекомендация - попытаться уменьшить количество кабелей, идущих в эту комнату, а затем проложить кабели через утвержденный трубопровод. У вас не будет больше кабелей, хотя этот канал будет закончен, поэтому обычно рекомендуется сделать это 10g-переключателем на 10g-коммутационную линию, а не рассчитывать на использование кабелепровода.


3
2017-12-14 21:24



+1 для «когда он построен, он не меняется» - Driftpeasant