Вопрос: Последовательное подключение APC Smart UPS на Windows Server 2012 R2


У меня есть APC UPS 620 и сервер Windows Server 2012 R2 (не виртуальный). Сервер и ИБП подключаются к подлинному серийному сигнальному кабелю APC.

  1. Без установки какого-либо программного обеспечения APC не распознается как устройство в диспетчере устройств. Это нормально / ожидается? Я прочитал, что USB-соединения, подключенные к APC, распознаются.
  2. Как я могу контролировать этот APC с сервера? Недавно я установил последнюю версию PowerChute Business Edition (v9.2 для 5 узлов), но я не вижу APC, указанный в процессе установки. Насколько я понимаю, эта последняя версия может вообще не поддерживать последовательную сигнализацию?

Некоторые поисковые запросы показывают, что PowerChute v7.05 поддерживает последовательную сигнализацию, но эта версия относится к 2007 году, так что до 2012 года существовала.

Какой лучший способ для мониторинга моего APC UPS в этом случае?


5
2018-06-04 20:39


Источник


Последовательное соединение в 2016 году? Удачи найти что-то, что его поддерживает ... - Massimo
Сервер Dell был куплен в прошлом году и имеет серийный номер. Я возился с apcupsd прямо сейчас. - Csaba Toth


Ответы:


Настроенные http://www.apcupsd.com/ так далеко, http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#a-simple-configuration-for-a-serial-smartups работает

UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE COM1
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable

Также можно добавить отправку электронной почты, полезные ссылки:

  1. http://www.miqrogroove.com/blog/2011/installing-apcupsd-for-windows/
  2. http://www.packetwatch.net/documents/guides/2010030801.php

2
2018-06-04 22:40





Является ли серийный кабель APC распознанным в диспетчере устройств? Я помню, что проблема с драйвером для моей системы (Windows 10 в этом случае).

Ссылка на драйвер: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41

Последовательный кабель в моей системе: Упрощенный APC USB для последовательного


1
2018-06-07 15:30



Как выглядит ваш кабель? Это похоже на RS 232 физически? Или вы используете USB-конвертер? - Csaba Toth
Я мог бы заставить его работать с apcupsd (см. мой ответ), без какого-либо устройства. - Csaba Toth
Это проприетарный кабель USBtoSerial: Последовательный кабель APC - particleinbox
Полезно знать, спасибо! Так что с этим кабелем я могу использовать PowerChute тоже? - Csaba Toth