Вопрос: Охлаждающий серверный шкаф - нет возможности подключения к Интернету


Мы переезжаем в новый офис в старом здании в Лондоне (это Англия :) и стенаем от площади 2 м х 1,3 м, где в настоящее время маршрутизатор и телефонная аппаратура заканчиваются для использования в качестве серверного шкафа. Шкаф будет содержать:

  • 2 24-портовых коммутатора
  • 1 маршрутизатор
  • 1 VSDL-модем
  • 1 рабочий стол Dell
  • 1 4-х разрядный NAS
  • 1 микросервер HP
  • 1 ИБП
  • Различные небольшие телефонные ящики.

Центрального кондиционера в офисе нет, и его никогда не будет. Мы можем легко установить воздуховоды снаружи - это всего в нескольких метрах от окон, выходящих во внутренний двор.

Мой вопрос заключается в том, нужно ли устанавливать вентилятор экстрактора с воздуховодом в окно для охлаждения? Требуется ли впускной вентилятор и воздуховод (из окна)? Мы не хотим оставлять зазор в дверях шкафа, поскольку это позволит помешать проникнуть в офис. Если нам не нужно помещать портативный блок кондиционера в шкаф, это было бы прекрасно.

В офисе около 12 человек; Лондон умеренный, средний максимум в августе составляет 31 градус Цельсия, более 25 градусов по Цельсию. Такое же оборудование прекрасно работает в нашем офисе (в том же здании, что и новый офис, а также нет кондиционера), но он не находится в закрытом пространстве.

Я вижу, что мы помещаем один сервер Dell 2950 Tower в шкаф, но не более того. Таким образом, устойчивое энергопотребление в шкафу в настоящее время составляет около 800 Вт (я предполагаю); возможно в будущем 2kw.

В шкафу будет потолок, нет окон и хорошо изолированы. Нам все равно, если оборудование работает горячее, пока оно работает, и мы его не слышим.


100
2018-01-18 13:05


Источник


Почему нисходящий? Я понимаю, почему предлагаемая идея не понравилась, но это не делает ее плохим вопросом! +1, чтобы противостоять ненужному голосу. - Bryan
Например, VM на настольном компьютере для вашего DC? Что вы делаете, чтобы не потерять этот DC? На самом деле вам нужно наименее два из них на отдельных системах для резервирования. Был только один парень с этой проблемой в другом вопросе, который fubared его единственный DC и должен был перестроить с нуля. Я все для бюджетных решений ($ DEITY знает, что мы достаточно их здесь), но вы очень низко смирились с «oh @ #% !!» с этой установкой. Дружеская осторожность, вот и все ... - Bart Silverstrim
Люди и молчание FAR что более важно, чем продлить срок службы оборудования. Предложить наушники в качестве решения просто странно. - James Moore
Имейте в виду, что это просто ваш текущий настроить. Вполне вероятно, что оборудование будет добавлено к нему в течение следующих нескольких лет, и установка AC позже будет значительно более болезненным, чем просто делать это правильно во время первоначальной сборки. - Adam Davis
Мой опыт боссов, которые говорят вам, что тишина (или стоить или придерживаться "сумасшедшее место Джо дешевых ПК«бренд домашних пивоваренных серверов, потому что босс пошел в школу с сумасшедшим Джо или что-то еще), более важно, чем использование правильной экипировки, внезапно изменит свое мнение, когда произойдет стихийное бедствие, и не только решит, что нужно было не только использовать правильную экипировку все это время, но ваш Виной было то, что это не было для того, чтобы не обращать внимание на то, что на языке они могут понять. - Rob Moir


Ответы:


Хорошо, давайте это рассмотрим;

  • 2 x 24 коммутатора портов (скажем, Cisco 3750-E) могут выводить 344 BTU / hr каждый, так что всего 688
  • 1 x маршрутизатор (скажем, Cisco 2921) может выводить 1260 BTU / hr
  • 1 x VDSL-модем (скажем, Draytek Vigor 2750) может выводить 120 BTU / час
  • 1 x Desktop (скажем, Dell Optiplex 790 с выключенным монитором) может выводить 850 BTU / hr
  • 1 x 4-Bay NAS (скажем, Netgear ReadyNAS Ultra 4 с дисками 4 x 2TB) может выводить ~ 600 BTU / час
  • 1 x HP Microserver может выводить 511 BTU / час
  • 1 x ИБП (скажем, APC Smart-UPS 2200VA, который может обрабатывать ~ 1.2Kw, который вы можете рисовать) может выводить 275 BTU / час

Это 4300 BTU / час.

У вас есть 5,2 кубических метров пространства (за вычетом предметов внутри него), поэтому, не считая естественных потерь тепла, вам придется установить минимум 29 см вентилятора с отметкой 900 кубических метров в час с 29 см каналом до в комнате, если вы не хотите ударить 42 градусов C (самая низкая рекомендованная максимальная температура в наборе, указанном выше) от номинала 20 ° C за 17 минут.

В основном получите внешний блок кондиционера, который может скрасить 5 тыс. BTU / час ok - вентилятор собирается буквально и образно сосать :)


175
2018-01-18 13:55



Это фантастический ответ (хотя не то, что я хотел услышать!) - спасибо за то, что нашли время, чтобы проанализировать проблему. - JamesCo
Действительно технический ответ, и действительно этот парень должен установить это для вас. Но я подозреваю, что вентилятор с регулируемой температурой (и 1 или 2 датчика в шкафу) с вероятной сигнализацией будет хорошим. Потому что Великобритания в основном охлаждается в течение года, старайтесь всасывать воздух извне, используя фильтр HEPA для удаления частиц пыли. Выбранный воздух должен выходить наружу, так как он может вызвать офисную болезнь из-за сухости воздуха, но это необязательно. Помните, что поток воздуха должен быть холодным, а верхний - теплым. У нас есть аналогичные в Манчестере без AC .. никаких проблем. - ppumkin
Не могли бы вы добавить формулы, которые вы использовали для расчета скорости повышения температуры без вентиляции, и как вы рассчитали размер вентилятора, необходимый для поддержания температуры в пределах аппаратного обеспечения. - Dan Neely
Это максимум. Если вы потребляете 800 Вт энергии, вы не собираетесь производить более 800 Вт тепла. 2700BTU. По моим грубым расчетам, вам нужно будет обменивать 223 куб м / час воздуха, чтобы поддерживать подъем на 10 градусов по Цельсию. С этими номерами это примерно средний вентилятор для кухни (отлично работает с очень коротким шлангом!), И для обеспечения подачи воздуха обязательно должен быть эквивалентный вентилятор. 100% согласились с тем, что A / C необходим для будущей защиты, но если они не пройдут более 800 Вт, они будут в порядке с поклонниками. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь (!) - mgjk
@DanNeely - честно говоря, после того, как я разработал эти основы (без сбоев, я боюсь), я поместил его в пакет Computational Fluid Dynamics, предназначенный для центров обработки данных, и он сделал все остальное - не может в полной мере воспользоваться этим. - Chopper3


Получите небольшой блок AC с раздельной системой, например, Серия Mitsubishi MSY (нет принадлежности, использовали их раньше и как они). Они очень маленькие, тихие, надежные и разумно доступные. Две трубы должны быть выполнены снаружи (крыша или аналогичная), они небольшие (3/4 "и 1/4" примерно). Единица будет стоить около 2000 долларов США, а менее половины - для установки (зависит от специфики, но это может быть намного дешевле).


27
2018-01-18 13:43



+1 для этого. Я использую раздельную систему Mitsubishi в нашей комнате для связи, и она так же бесшумна рядом с гулом самих серверов. Они также рассчитаны на 24-часовой рабочий цикл, что вы, возможно, не сможете сказать для обычного вытяжного вентилятора или комбинированного устройства. - SmallClanger


Если держать вещи абсолютно спокойными, это главный приоритет над тем, чтобы ваше оборудование было в хорошей рабочей форме, и надлежащее оснащение оборудования не может быть рассмотрено, я бы решительно смотрел на аутсорсинг потребностей вашего сервера или использование волоконно-высокоскоростных соединений для надлежащего центра обработки данных или объекта.

В противном случае вы рискуете потратить больше средств на периодическую замену оборудования, чем это стоило бы, чтобы в первую очередь защитить его.

Это будет почти невозможно, если кто-то скажет вам, что все будет хорошо с общим утверждением «обычно это темп в городе каждый год» и т. Д., Потому что, что касается воздушного потока? Как насчет того, что ваши помощники в офисе настаивают на установке термостата в офисе, и этот темп течет в шкаф? Как насчет загрузки процессора на вашем коммутаторе и серверах?

Даже с сервером XYZ, темп, с которым он работает, отличается от потока воздуха через стойку, через комнату и какую нагрузку мы размещаем на блоках питания / процессорах / жестких дисках. Другими словами, мы не знали бы, пока это не будет в комнате, работающей в реальных условиях. И вы описываете ситуацию, когда вы можете легко найти перегрев оборудования, потому что кому-то не нравится шумный шум из комнаты.


16
2018-01-18 13:21



Это хорошая идея для аутсорсинга любых потребностей сервера. Наш настольный компьютер Dell служит в качестве локального контроллера домена (работает в виртуальной машине), который является единственным необходимым сервером на месте. Мы можем установить воздуховоды для извлечения и впуска в окно - это кажется глупым вопросом, но оба необходимы, если шкаф в противном случае является герметичным? - JamesCo
+1 Я знаю, что многие небольшие компании делают это не только из-за проблем с пространством, но и потому, что они обычно перемещают свои офисы намного больше, чем крупные компании. Нужно переходить и настраивать серверы каждый раз, когда вы двигаетесь, больше проблем, чем того стоит. - Wipqozn


К сожалению, реалии термодинамики полностью разрушаются в вашей среде. Если шкаф не достаточно большой, чтобы поглощать и излучать тепло, то вам нужно механически избавиться от него. На самом деле есть несколько экспериментальных центров обработки данных, которые просто циклируют внешний воздух без дополнительного охлаждения, хотя они, как правило, находятся в довольно умеренном и сухом климате. Однако Лондон точно не известен своей низкой влажностью и свежим свежим свежим воздухом.

Вам действительно нужно установить кондиционер для этой комнаты. Там много решений. Тот, с которым мне больше всего нравится, - это Мицубиси Мистер Слим линия. Мы использовали их с большим эффектом в той же ситуации, в которой вы оказались.


10
2018-01-18 13:50





2950 - это сервер с двумя стойками, мне интересно, если вы имеете в виду 2900?

Я запустил оба из них дома в комнате (конвертированный гараж) без кондиционера или вентиляции, и оба они согрели комнату после нескольких часов использования.

Для производственной среды я должен был бы предложить a / c, даже если это сложно - подумайте о неожиданно жарком летнем дне ... (Действительно, для производственной среды вы также должны иметь резервный блок a / c). Модули крепления на стойке с питанием расположены на самом деле в центре обработки данных с достойным охлаждением.

Как абсолютный минимум, отдельные вентиляторы для приема / извлечения, хотя летом не известно, что в Лондоне он достиг 37/38 ° C, и локализованные точки доступа могут быть немного выше.

Я полагаю, что на некоторых устройствах на этих серверах есть порог перегрева около 65 ° C (вы можете сами убедиться в точном темпе), а воздух на 40 ° C не охладит их вообще хорошо по сравнению с приятным воздушным кондиционером ( серверы 9G также имели FB-DIMM, которые могут запускать довольно горячие диски SAS, если они установлены, также добавляют справедливый бит тепла по сравнению с SATA).

Если вам действительно не разрешено устанавливать a / c, я бы предложил достойный монитор среды, который может отправить вам SMS-сообщение в случае возникновения проблем, и приступить к расчетному тарифу, чтобы посещать сайт в нерабочее время из-за тепловых проблем. Как только эта цена будет урегулирована, вдруг стоимость а / c может показаться не такой уж плохой.


5
2018-01-18 13:29



Да, вы правы, я имел в виду 2900. Central A / C просто не вариант, но, если требуется, портативный блок кондиционера можно было бы положить в шкаф, но мы просто хотели бы избежать этого к шуму и обслуживанию. - JamesCo


A / C было бы неплохо.

Вы можете вдувать холодный воздух с помощью вентилятора или вытягивать горячий воздух. Последнее может вызвать проблемы, поскольку вы вытащите воздух и не будете кормить каким-либо новым воздухом.

Вы можете положить вентилятор на дно вашего клосса, чтобы высосать холодный воздух, а затем в потолке поставить еще один вентилятор, чтобы вытереть горячий воздух.

То, что также может быть очень тихим, - это большой резервуар с маслом, в который вы помещаете все свое оборудование. Нефть не работает, поэтому ваше оборудование безопасно, и это, как правило, будет очень прохладно.


1
2018-01-18 13:22



Масляная ванна слишком амбициозна для нашего небольшого офиса, и некоторые вещи (например, телефония) прикреплены болтами к стене. Если мы выходим на нижнюю часть шкафа, то это означает выход из общего офисного пространства, чего мы хотим избежать, поскольку это будет означать, что шум ускользает. Спасибо за ответ! - JamesCo
Два вентилятора в верхней части шкафа, и прокладывать воздуховоды от всасывания-холодного воздуха на одном уровне до уровня пола? - nickgrim
Почему вы хотите поклонника внизу? Если вы сбросите холодный воздух сверху, это, естественно, утонет. - Ben Voigt
да, но вы также высасываете часть его, просто лучше всасывать холодный воздух или иметь отверстие внизу, чем другое отверстие в потолке. - Lucas Kauffman


Это не очень много оборудования. До недавнего времени я работал с 6 серверами 2U в комнате, где был только вытяжной вентилятор. Да, это было неоптимально, но он работал достаточно хорошо, чтобы держать комнату около 80 футов и меньше, за исключением очень жарких дней. Это был 12-дюймовый вентилятор с переменным управлением скоростью всегда на 100%. Извините, я не знаю RPM или больше технических данных. Мы быстро переиграли это и поставили A / C, который стоит нам как минимум в 10 раз больше.

Я обеспокоен тем, что любая работа вентилятора потребует правильной инженерии, что дорого. Получение воздушного потока будет сложным. Ваш входной воздух должен соответствовать вашему выходному воздуху. Вы собираетесь вытащить из внутреннего офиса и выталкивать на улицу? Вы тогда просто сражаетесь с собственными обогревателями зимой? Существуют ли здесь строительные или защитные коды? А как насчет фильтрации? Или влажность? У кондиционеров есть все, что было встроено, и они здесь практически под ключ. Просто засуньте один в отверстие в стене или возьмите портативный блок и вырежьте отверстие для него и назовите его днем. Маленьким магазинам, таким как ваши, не нужны решения для охлаждения в размере 20 000 долларов.

Если пространство имеет доступ к внешней стене, то чисто из перспективы стоимости / головной боли я предполагаю, что вы можете получить приличный оконный блок, вырезать отверстие и не беспокоиться об этом. Блок переменного тока будет рециркулировать воздух, и оконный блок выйдет из конденсата на открытом воздухе. Я делал это в прошлом для небольших серверных шкафов и имел много удачи. Если вы не можете получить блок стены / окна и вам нужно пойти с переносным холодильником, тогда вам нужно спроектировать дренажную трубу для вашего конденсата. При назначении какого-либо офисного менеджера или уборщика работа по очистке ковша конденсата ночью закончится катастрофой.

Я бы посмотрел минимум 10 КБ для этого места. Всегда создавайте больше возможностей, чем вам нужно, особенно когда речь идет о малом бизнесе. У 10 тыс. Единиц есть действительно хорошие цены. Установите термостат на 70F. Войдите в свой сервер и проверьте временные параметры в корпусе, а также температуру в комнате. Потратьте немного денег на датчик, чтобы предупредить вас, когда в комнате становится слишком жарко. Я также буду пружиной для датчика детектора воды. Многие магазины продают экологические пакеты, которые могут работать как по сети Ethernet за несколько сотен.


1
2018-01-18 19:35





В нашей компании у нас есть центральный A / C, но он не попадает в нашу «серверную комнату» (шкаф для телекоммуникаций, что бы вы хотели назвать). Небольшое пространство, 1 стойка 42U 2 стойки). я купил Tripp Lite SRCOOL12K Портативный воздушный конденсатор для комнаты, потому что она много охлаждает и НЕ требует отвода воды (она испаряет воду в отработанный воздух). Мы запустили гибкую трубку, с которой аппарат вошел в пленум, и с тех пор у него не было проблем.

Комната, используемая для входа в нижние 90-е годы F (32C) и блок кондиционера, теперь удерживает помещение до 73F (22C) за нашу настройку. A / C даже выключает его самостоятельно, потому что ему не нужно работать 24/7, чтобы сохранить эту температуру.

В комнате у нас есть 4 коммутатора, несколько серверов стойки, несколько настольных компьютеров, расположенных в стойке, ИБП и сеть сетевого оборудования Cisco.


1
2018-01-18 22:29



Ох, и для решения проблемы шума это не так уж плохо. Я провожу время в комнате без защиты слуха и все еще слышу, как я думаю / разговариваю просто отлично. У нас есть офис, который разделяет стену с «серверной комнатой» (без звуковой коррекции), и вы слышите слабый шум вентилятора, но ничего серьезного. - Jon