Вопрос: Корпус SAS не перезапускается - MSA60


Я просто унаследовал HP StorageWorks MSA60 (это приложение SAS с прямым подключением).
Мне пришлось переместить его на другую полку, поэтому я выключил компьютер, который его использовал. Я также вытащил 2 шнура питания из MSA60 (без кнопки питания, поэтому единственным вариантом было отсоединить от основной мощности).

Когда устройство было в новой стойке, я подключил 2 шнура питания и ... ничего.
Болельщики в порядке (я их слышу). Если я нажму кнопку UID, соответствующий свет будет в порядке. Но светодиоды дисков остаются выключенными, и диски не работают.

На этом устройстве нет кнопки питания. Итак, как включить его?


4
2018-03-01 16:10


Источник


Кстати, MSA 60 является подключенным корпусом SAS, а не FC. - Chopper3
Вероятно, вы не должны прикасаться к устройству хранения, если не знаете разницы между FC и SAS, и не находите кнопку питания со стандартным логотипом, который находится на задней панели устройства, где также находятся все остальные кнопки конфигурации. Я не хочу быть оскорбительным, пожалуйста, не думайте так. - Chris S


Ответы:


Корпус StorageWorks MSA60 имеет «мягкую» кнопку питания. Он не включается автоматически. Когда кабели питания подключены, устройство по умолчанию переходит в режим ожидания.

Вот тыл Корпус HP StorageWorks MSA60...

enter image description here

На правой стороне задней части устройства имеется модуль рядом с правильным источником питания, который имеет мягкую кнопку питания в верхнем правом углу модуля, используя универсальный резервный сигнал,

enter image description here

enter image description here


13
2018-03-01 16:49



Большое спасибо ! Я в замешательстве, это не в моих привычках, чтобы пропустить что-то очевидное. Я проверил 2 раза, не увидев его. Мне пришлось нажать кнопку на 2 или 3 секунды, а тадааа ... - Bertrand SCHITS
Итак, после отключения питания вы должны пойти и включить его вручную? Похоже, что это недостаток дизайна ... У него есть опция конфигурации для включения питания, когда он получает A / C? - Mark Henderson♦
Одиночный домен ?! Ужас! - Chris S
@MarkHenderson HP HBA и устройства MSA будут автоматически запускать другие полки MSA. Он имеет тенденцию привлекать людей, которые думают, что полка должна быть включена первым или кто использует конфигурацию, которая не была благословлена ​​HP. Полки MSA70 и MSA2300 работают одинаково. - Chris S
Я предположил, что если полка будет подчинена блоку SAN. Я не знал, что P800 или P810 могут разбудить полку, хотя ... - ewwhite


Мой опыт отключения питания - это то, что MSA60 будем сила резервное копирование только отлично.


-2
2018-02-01 18:20



Вы прочитали другой ответ и комментарии? MSA60 включится при подключении к определенным устройствам HP. В противном случае это не так. Как ваш ответ улучшает качество ответа? - longneck