Вопрос: Запах тухлых яиц в серверной комнате


Неделю назад я получил следующую ошибку на моем APC Smart-UPS 1000, который я отключил.

Warning State:
Connect battery
Load: 55%
Batt: 100%

Сегодня, когда я вошел в офис, я ощущал запах серы / серы / гнилых яиц, и ИБП снова тревожился. Нет горячего запаха.

Я выпустил офисную и серверную комнату и выключил ИБП.

Есть другие советы?


94
2018-04-01 14:08


Источник


Примечание для себя: всегда настраивайте удаленное управление, если ваш ИБП поддерживает его. Нехорошо быть одним, чтобы войти и нажать кнопку питания. - Andy Joiner
Возможный дубликат Что-то горит в серверной комнате; как я могу быстро определить, что это такое? - MDMoore313
@BigHomie: Это особый случай. Я бы не стал голосовать за дублирование, потому что это потенциально опасное условие, которое нужно рассматривать самостоятельно. Это также не сценарий сжигания, пожара или перегрева, а не химический сбой батареи. Смешивая два вопроса вместе, можно смутить читателей. - bwDraco
Батареи ИБП имеют ограниченный срок службы - от 2 лет в бюджетном ИБП до 5-7 лет в ИБП хорошего качества, таком как ваш APC. Бьюсь об заклад, батареи были End Of Life, и они были заменены на 7 лет назад. Купите четыре новые батареи той же спецификации и замените их. Вы должны проверить на наличие коррозии, но ИБП, вероятно, в порядке. И назначьте еще одну замену батареи в 2022 году. Напишите на корпусе дату последнего смены батареи. - Criggie
Возможно, ошибка должна быть заменена на «Аккумулятор в огне» - wizzwizz4


Ответы:


Чтобы ответить на вопрос: это почти всегда отказ от свинцовой батареи, заставляющий батарею выпускать сероводород (H2S). Батарею необходимо заменить как можно скорее.

В качестве дополнительной заметки H2S может быть чрезвычайно опасным при более высоких концентрациях. Если вы испытываете раздражение глаз или затрудненное дыхание или ваша способность пахнуть запахом заметно ухудшается, концентрация газа опасно высока, и вы должны видеть врача. В этот момент вам может потребоваться нанять службу очистки мусора, чтобы удалить батарею и очистить ее.

Википедия говорит об этом на H2S токсичность:

  • 0,00047 ppm или 0,47 ppb - порог запаха, точка, в которой 50% человеческая панель может обнаруживать наличие запаха не имея возможности идентифицировать его.
  • 10 ppm - допустимый предел экспозиции OSHA (PEL) (8-часовое взвешенное по времени).
  • 10-20 частей на миллион является граничной концентрацией для раздражение глаз,
  • 20 ppm - приемлемая предельная концентрация, установленная OSHA.
  • 50 ppm - допустимый максимальный пик выше предельной концентрации для 8-часовой смены с максимальной продолжительностью 10 минут.
  • 50-100 ppm приводит к повреждению глаз.
  • В 100-150 м.д. обонятельный нерв парализуется после нескольких вдохов, а обоняние исчезает, часто вместе с осознанием опасности,
  • 320-530 ppm приводит к отеку легких с возможностью смерти.
  • 530-1000 ppm вызывает сильную стимуляцию центральной нервной системы и быстрое дыхание, приводящее к потере дыхания.
  • 800 ppm - смертельная концентрация для 50% людей в течение 5 минут (LC50).
  • Концентрации более 1000 ч. / Млн вызывают немедленный коллапс с потерей дыхания даже после вдыхания одного вдоха.

99
2018-04-01 19:45



Спасибо @bqDraco. Следуйте по вопросу: я читал, что «перезарядка свинцово-кислотной батареи может привести к образованию сероводорода». Когда мы открыли корпус, все 4 батареи были деформированы теплом / газом. Может ли одна неисправная батарея вызывать все 4 набухания? - Andy Joiner
Либо каскадный отказ произошел, когда одна батарея потерпела неудачу, перегрузив оставшиеся батареи и повлек их сбой в свою очередь, или сам ИБП неисправен, а также повредил все батареи. Другая возможность - перегрев батареи, что приводит к тому, что другие батареи подвергаются воздействию высоких температур и, следовательно, не приводят к цепной реакции. - bwDraco


Похоже, что одна из ваших свинцово-кислотных батарей испортилась и теперь протекает сероводород (H2S) в воздух.

Вы, очевидно, захотите заменить батарею, но я думаю, что некоторая очистка также может быть в порядке, так как сернистый водород и серная кислота, обычно присутствующие в батарее, являются коррозионными. (Учтите, что сероводород также токсичен).


55
2018-04-01 14:29



Возможно, очистка любых пораженных поверхностей раствором пищевой соды и воды для нейтрализации кислоты? FWIW, для большинства людей, запах сероводорода «гнилой яйцеклетки» будет отталкивающим сильным при концентрациях, значительно меньших чего-либо вредного. Если это просто заметно в воздухе, это, вероятно, не повредит вам. - Anthony X
На самом деле, одна из опасностей газообразного сероводорода заключается в том, что неприятный запах применяется только при более низких концентрациях. При более высоких концентрациях запах может казаться сладким, и ваше обоняние можно очень быстро затушить, заставив вас не знать, сколько вы подвергаете. ссылка - barbecue
@barbecue Список симптомов из ответа bwDraco (и ссылка на pdf-файл в основном согласуется) показывает раздражение и повреждение глаз (май встречаются?) при более низких концентрациях, чем исчезновение обоняния, но могут занять несколько часов или дней, чтобы проявить «более низкие концентрации». Знаете ли вы, что ваши глаза будут гореть и раздражаться немедленно, даже после того, как это «онемело» ваше обоняние ? - Xen2050
@ Xen2050 Во многих случаях раздражение глаз и горла происходит очень быстро, но это может быть недостаточно предупреждением, чтобы избежать травм. H2S настолько токсичен, что даже пара вдохов может вызвать очень серьезную травму или даже смерть. - barbecue
Иисус, ребята. Вы заставляете меня чувствовать, что мне нужно выйти из офиса, чтобы выпить свежего воздуха. - Neil


Если это не батарея, если это может быть разрыв конденсатора, они могут иметь сильный запах, но обычно вызывают более катастрофический отказ.


-1
2018-04-02 21:41