Вопрос: Насколько опасен уровень влажной серверной комнаты


У нас есть несколько серверных серверов в небольшой серверной комнате. Ковер мокрый из-за кулера, и никто другой, похоже, не обеспокоен этим, но я не слишком доволен. Я всего лишь скромный разработчик, но я, похоже, больше обеспокоен, чем аппаратные парни!

Это опасно? Что может быть хуже всего? Мой инстинкт говорит, что вода + (электрическая * allOfOurData) = опасная.


78
2017-11-04 10:45


Источник


Я думаю, что ковер был введен, чтобы поглотить воду ... - JMK
@ Хейзенбург ... у тебя есть получил шутить. - tombull89
Таким образом, вместо решения проблемы ковер вставить впитывать вода. Ковер, на котором стоят ваши серверы. Я даже не ... - tombull89
Если ковер был помещен туда, чтобы впитать воду, вам нужно обновить свое резюме. Это место - тикающая бомба замедленного действия. - MDMarra
Наверняка вам нужны воздуходувки для горячего воздуха, чтобы высушить ковер. - dunxd


Ответы:


Ковер - большой «НЕТ! НЕТ !! для помещений, занимающих оборудование, которые имеют большую ценность, из-за пожароопасности. Вода тоже по понятным причинам. Вы должны немедленно обратиться за обслуживанием и отремонтировать дренажную систему. Вода может действительно вызвать проблемы, сразу сообщить начальству и привлечь внимание к этому вопросу.


70
2017-11-04 10:56



«но ... но ... ковер забит водой, поэтому никакой опасности пожара!» Я могу просто услышать, как кто-то думает, что это решение jenius. - albiglan
не забывайте о повышенном статическом (ОУР) риске ковра. - RyanTM
@ Ryan не такая забота, когда ковер мокрый ... - meagar
Огонь, ОУР, Пыль - всевозможные причины, чтобы избежать ковра в вашей серверной комнате. Иногда, хотя вы находитесь в офисе, где нет места / бюджета, чтобы сделать правильную серверную комнату. Одновременно работайте с одной проблемой (и вода хуже, чем ковровая дорожка - особенно если у вас есть оба одновременно, потому что теперь вам тоже нужно думать о плесне) - voretaq7
Если вы не можете продать его из-за опасности для безопасности в отношении воды и электричества, подумайте об этом. Постоянно мокрый ковер является питательной средой для плесени, вони и намного хуже. Болезнь легионеров была отслежена до накопленной постоянной конденсации от кондиционера. Я имею в виду серьезно, мокрый ковер где-нибудь? - Bill


Никто не упомянул «почему» вода в серверной комнате опасна. Это может быть очевидно, но просто чтобы потушить это ...

В серверных комнатах много электрооборудования, работающего от переменного и постоянного тока. Обычно они хорошо заземлены, но иногда изоляция ломается, или проволока зажимается. Человек, касающийся электрического потенциала, защищен кожей или одеждой (перчатки). Это обеспечивает сопротивление, которое предотвращает протекание тока с более высокой потенциальной части оборудования на землю. Добавление воды в эту ситуацию уменьшает сопротивление, позволяющее большему количеству тока проходить через тело. (как в AC, так и в DC формах закона Ом Текущий ток = напряжение / сопротивление (импеданс))

Если вы влажны, разница в потенциале 60 В может послать достаточно тока по всему сердцу, чтобы убить вас. Не 120В, не 240В, 60В. Для короткого замыкания вам не нужен главный электрический шнур.

Чтобы избивать лошадь ... Вероятно, вам разрешено входить в серверную комнату. В США правила OSHA и DOL могут применяться к этой ситуации. Стандарт OSHA 1910.22 (a) (2) - это то, что вы можете ссылаться. Не то, чтобы это хорошая идея бросить вокруг rega OSHA, но они существуют по причине.

Если вам нужно работать в этой среде, тогда инвестируйте в некоторые хорошие СИЗ (перчатки, рубашку и обувь), чтобы обеспечить себе некоторую защиту. Но серьезно, это плохая ситуация и должна быть исправлена.


55
2017-11-04 14:51



+1. Учитывая размер плавкого предохранителя в некоторых серверных комнатах, может быть НЕЗАКОННО для человека, который входит в комнату, когда электричество включено (даже серверы не работают - вы должны удалить предохранители). Вы попадаете в область, где существуют правовые нормы, и игнорируйте их. - TomTom
«Это опасно?» Любой в современном мире, который спрашивает, что в комнате, полной электрического / электронного оборудования, сидящего на влажном ковре или выше влажного ковра, нужно подвергать сомнению их образование. Именно поэтому мы устанавливаем разъемы GFCI в ванных комнатах. Стоя в луже воды и касаясь компьютерного футляра на системе с плохим заземлением и электрической неисправностью, это потенциально смертельная ситуация. - Fiasco Labs
Смерть или физическая травма превосходят потерю данных в любой день недели ... - Fiasco Labs


Если эти машины находятся прямо на ковре (ковер в серверной комнате? Серьезно?), Тогда вы можете снять их с нескольких дюймов.

Любой непроводящий материал будет делать - дерево, камень, пластик, пена, что угодно.

В крайнем случае подложите под них картон.


49
2017-11-04 10:55



Не знаю, почему это было проголосовано. В этом случае нет ничего плохого в этом совете. Если честно, их нужно поднимать. - Dan
Конечно - когда? Завтра ? Следующая неделя ? Я бы посоветовал ему поставить их на какую-то повышенную поддержку ПРАВИЛЬНО. - adaptr
+1 для реализма - некоторые люди на этом форуме забывают, что есть реальный мир, в котором все должны иметь дело, а не какое-то чудесное мгновенное воплощение идеального решения. - dunxd
Что хорошего делает картон на мокром полу? Не будет ли это пропитаться? - jva
+1 - Я бы не рекомендовал картон вообще, но, безусловно, получим ваши серверы, по крайней мере, на несколько сантиметров от пола - ОСОБЕННО, если это ковровое покрытие. Они сосут намного меньше пыли и будут намного счастливее в долгосрочной перспективе. - voretaq7


У нас есть пара серверов башни в небольшой серверной комнате.

Положите их на стол.


29
2017-11-04 17:51



Это самый практическое совет здесь, даже если это не лучшее решение. - Levi Morrison
+1 за указание очевидного :) - DesignerGuy


Вы на 100% правы, чтобы беспокоиться, вам нужно сообщить об этом руководству и рекомендовать, чтобы серверы были отключены, а помещение отключилось, пока проблема не будет решена. Все остальное - халатность.


21
2017-11-04 10:55



Вы когда-нибудь работали в бизнесе? Вы знаете, что делает деньги? - adaptr
@adaptr, обратите внимание на слово «reccomend». Не «спрос». - tombull89
@adaptr Да, у него есть / делает. Также вид, который не имеет воды, летающей по всему их DC, или коврового покрытия, и имеет избыточные системы, поэтому, если нужно остановиться, нет нарушения работы. Что-то около унции планирования и фунта решения ... - Chris S
Я думаю, что это было скорее «Как избежать увольнения, когда это взрывает» ответ: теперь подавайте протесты. - Sorpigal
@adaptr - Вы когда-нибудь были уволены (или еще хуже) за профессиональную халатность? Вы даете рекомендацию соответствующему лицу (лицам) в письменной форме и сохраняете копию. Если руководство игнорирует рекомендацию, а затем приходит после вас, когда все взорвется, вы создаете копию. - voretaq7


$ 10 говорит, что это «утечка», потому что никто не выпускает блок переменного тока снаружи - учитывая специальный звук этого набора, я не удивлюсь, если они не установили устройство должным образом. Это означает, конечно, что помещение, вероятно, также перегревается на регулярной основе.


13
2017-11-04 15:49



Краткосрочный: возможно, водопровод может быть использован для установки. Внутренний блок, который не оптимизирован для охлаждения воздушной массы / градиента температуры, также, вероятно, будет неэффективным. Охлаждение является значительной стоимостью. Я видел обзоры планирования капиталовложений в таких шкафах нанодатчиков размера, которые стоят дороже, чем аренда серверов (установка CRAC / HVAC, мощность, не считая серверов стоимостью 50-100 тыс. Долл. США всего за 1-5 стоек). - Barry


Отверните все и отправляйтесь в паб ... если вас попросят просто заявить, что вы начнете серьезно относиться к делу, когда все это делают.

Дела, которые необходимо сделать:

  • Избавьтесь от этого ковра
  • Плинтус для вашего комплекта (или стойка будет еще лучше, если вы можете себе это позволить)
  • Мониторинг окружающей среды (температура, влажность и т. Д. Или осушитель, если вы находитесь в бюджете)

Но, пожалуйста, ради любви ко всему сущему, не оставляйте этот комплект, направляющийся к айсбергу.


10